Hallo,

wir verwenden den "offenen" ASCII-Treiber, um mit einem VTP, einen Barcode-Drucker (serielle Schnittstelle) anzusteuern. Die Ausgabe der ASCII-Zeichenkette wird immer dann nicht an den Drucker gesendet, wenn zweimal hintereinander exakt die gleiche Zeichenkette ausgegeben werden soll.
Gibt es dafür eine Erklärung oder besser nochDodgy ...eine Lösung??

Gruß
Green
Antworten
#2
Hallo Green,

das gleiche Problem hatte ich auch mal.

Musst beim versenden des Strings, den optionalen Parameter ",1" anfügen, siehe Online-Hilfe, dann werden die Strings auch dann übertragen, wenn breits der gleiche Inhalt in der Variablen steht!
...ist kein Fehler, soll wohl so sein. Der Support von VISAM hat mir die Hintergründe damals auch erklärt.

Versuchs mal, ich denke das sollte helfen!?

VG Quick
Antworten
#3
Ja, super das war der entscheidende Tip! Danke!!

VG Green