11.11.2016, 17:49
Hallo,
kann es sein, das hier ein Missverständnis vorliegt?
Die S5-Timer sind ja nicht einfach nur BCD-Codiert, daher vermute ich das es in diesem Fall um etwas ganz anderes geht.
Ich vermute, dass die oben genannte Zeit-Angabe von Stewe daher mit einem anderen FB konvertiert werden muss (weil eben nicht im S5-Timer-Format) !?
...eventuell nur H/L trennnen und dann auf Zeit-Feld umsetzen...
Ich würde mir das gern mal näher ansehen und besorge mir daher zunächst mal das Projekt von Herrn Rings...
MfG
Uwe Abresch
kann es sein, das hier ein Missverständnis vorliegt?
Die S5-Timer sind ja nicht einfach nur BCD-Codiert, daher vermute ich das es in diesem Fall um etwas ganz anderes geht.
Ich vermute, dass die oben genannte Zeit-Angabe von Stewe daher mit einem anderen FB konvertiert werden muss (weil eben nicht im S5-Timer-Format) !?
...eventuell nur H/L trennnen und dann auf Zeit-Feld umsetzen...
Ich würde mir das gern mal näher ansehen und besorge mir daher zunächst mal das Projekt von Herrn Rings...
MfG
Uwe Abresch