Kann ich in Visam 9 auch Daten von Typ Float 4 Byte (IEEE754) einlesen ?
Hab schon versucht aber mit int geht es nicht ?? ??
Danke für ihre Hilfe
Beiträge: 32
Themen: 16
Registriert seit: Sep 2012
Bewertung:
0
Sehr geehrte Herren
Wie kann ich eine Adresse jenseits von 32000 eingeben. Word Offset.
Janitza gibt nählich auf z.B. 52761 auch Werte aus.
Beiträge: 103
Themen: 0
Registriert seit: Jul 2012
Bewertung:
0
Hallo geothermie,
Adressen mit einem Offset >30000 können sie im Editor/VDF über die den Datenbereich VDF vornehmen.
Dort gibt es Einstellungen für :
- R/W Multiple Register (0/16) mit Offset 30000
- R/W Multiple Register (0/16) mit Offset 40000
- R Input Register (4) mit Offset 30000
- R Input Register (4) mit Offset 40000
da wird dann entsprechend zu ihrem Offset 30000 oder 40000 hinzuaddiert.
High/Low-Wort drehen für den kompletten Kanal funktioniert entweder
über mit dem Scriptbefehl vok.vkk32B_HL
oder über einen Eintrag in der "VisamVOK.INI"
[VKK32BitPV]
Vkk1=1
(siehe auch Hilfe zu Projekt-Eigenschaften)
Wörter drehen kann man mit Script , wenn man
die Funktion vdf.readint/vdf.writeint nutzt
oder mit vdf.readbitb/vdf.writebitb .