VKM Fehler 10010
#1
Brick 
Hallo zusammen,

Wir haben folgendes Problem:

Wir haben beim Kunden VisAM installiert und bekommen keine Verbindung zur S7-300 Steuerung.
Wie es auch VisAM selber empfiehlt, zuvor UAC von Windows deaktiviert, das .NET 1.1 & 2.0 installiert und danach VisAM + das Offline Update-Paket.
Nun, wenn wir das Projekt starten erhalten wir im VKK-Info Fenster den Fehler 10010. Die Visam Hilfe ist in diesem Bezug leider keine Hilfe (Falsche VKM-Kennung VOK hat eine falsche Kennung übergeben). Meldung hab ich mal beigelegt.
   

Das seltsame, wenn man die Systeminformation im Editor aufrufen will, erhält man folgenden Fehler mitgeteilt:
Code:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.

************** Ausnahmetext **************
System.Net.Sockets.SocketException: Beim Datenbankaufruf ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten
  bei System.Net.Dns.GetAddrInfo(String name)
  bei System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6)
  bei System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress)
  bei VisAM_Editor.frmSysInfo.getCommonInfo()
  bei VisAM_Editor.frmSysInfo.frmSysInfo_Load(Object sender, EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5472 (Win7SP1GDR.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
----------------------------------------
VisAM Editor
   Assembly-Version: 9.5.4.2.
   Win32-Version: 9.5.4.2.
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/VisAM%20Win32/Visam%20Editor.exe.
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
   Assembly-Version: 8.0.0.0.
   Win32-Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
----------------------------------------
System
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
----------------------------------------
System.Windows.Forms
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
----------------------------------------
System.Drawing
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
----------------------------------------
System.Xml
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5473 (Win7SP1GDR.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
----------------------------------------
mscorlib.resources
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5472 (Win7SP1GDR.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
----------------------------------------
System.Data
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
----------------------------------------
Accessibility
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
----------------------------------------
System.Configuration
   Assembly-Version: 2.0.0.0.
   Win32-Version: 2.0.50727.5473 (Win7SP1GDR.050727-5400).
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
----------------------------------------

************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.

Zum Beispiel:

<configuration>
   <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.

und in den einzelnen Reitern stehen keine Informationen über das System.

Meine Vermutung, irgend eine DotNET Version fehlt.
Kärcher Steuerungstechnik GmbH
Hofener Straße 56
D-70736 Fellbach
_________________________________
Antworten
#2
Scheint als wenn etwas mit der Netzwerk-Karte nicht so funktioniert.
Es kann kein Socket (TCPIP) erstellt werden (beim Treiber)
ebenso wenig kann die IP-Adresse abgerufen werden (bei den System-informationen ) im Editor.
Evtl. also mal in die Richting suchen.
Auch wenn es einfach klingt, aber kann man die Steuerung an-'Ping'en ?
Antworten
#3
Hallo Herr Rings,

der Fehler kommt daher, dass das verwendete Betriebssystem fehlerhaft war. Anscheinend falsche/fehlerhafte Windows Updates installiert. Sobald ein Netzwerkverzeichnis, von dem PC, aufgerufen wurde, bekam der PC einen Bluescreen und startete neu.
Der PC wird nun neu installiert.
Anpingen konnte man die SPS.
Kärcher Steuerungstechnik GmbH