Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kommunikationsfehler 10008
#1
Question 
Hallo,

wir haben ein defektes VTP-C121 durch ein aktuelles VTP_TC125 ersetzt.
Die Kommunikation mit einer Siemens 300er läuft über den alten Adapter SSW7-HMI.

Bei Starten des VOK, leuchtet nur die Power LED (dauernd).

Im VKK steht:

VKM(1) Cannot init HMI Adapter (0/2) ERR=10008
VKM(1) Cannot init HMI Adapter (0/0) ERR=10008
VKM(1) error Report 10008
Init VKM(1S7 HMI V2.455
Create picture[1] in 0,25s

Kanalkonfiguration:

Kanal 1 Simatic S7 HMI-Adapter
Feherltol 9
COM 2
Geschw. 115200
MPI Adresse 0
Letzte MPI 31

Kann man von dieser Fehlermeldung darauf schließen dass der Fehler zwischen dem VTP-TC125 und dem adapter besteht?
Oder kann der Fehler zwischen HMI-Adapter und der SPS liegen?

Ich gehe mal davon aus das der Com2 der rechte der beiden Anschlüsse am Panel ist.
Antworten
#2
Hallo Herrminator,
der Fehler scheint zwischen VTP-TC125 und HMI Adapter zu bestehen.

Die Schnittstellen am VTP-TC125 sind wie folgt angeordnet:
COM 1 ist der vom Stromstecker entfernte Port
COM 2 ist der Port zum Stromstecker hin

Der Fehler 10008 besagt das der VOK, also das Kommunikationsmodul, die SPS nicht erreichen kann. Das kann sowohl an einem Fehler zwischen VTP-TC125 und HMI Adapter liegen, als auch zwischen HMI Adapter und SPS.

Sollten Sie den richtigen COM Port benutzt haben, stellen Sie testweise die Baudrate mal auf 9600.
Ralph Ringel
Vertrieb / Support
Tel: +49 (0)2631 941288-35
Antworten
#3
Hallo Herr Ringel,

der Anschluss war schon am Com2.
Das Reduzieren der Baudrate auf 9600 hat keine Veränderung gebarcht.

Mir ist aufgefallen das im VKK nach dem Neustart zweimal Offline angezeigt wurde. Nach erneutem Start wurde wieder Online angezeigt.

Ist es normll das in der Zeile

init VKM (1S7 HMI V1.455

die Klammer nach VKM drin steht?
Antworten
#4
Hallo herrminator,
könnten Sie mir bitte Ihr Projekt per mail senden?

Geben Sie mir bitte auch die Versionsinformationen die Sie unter "Hilfe" - "Systeminformationen" sehen.

Ich kann mich auch gerne per Fernwartung bei Ihnen einwählen, dazu müssten Sie sich aber kurz telefonisch bei unserem Support melden.
Ralph Ringel
Vertrieb / Support
Tel: +49 (0)2631 941288-35
Antworten
#5
OK;
können Sie mir bitte das Projekt per email senden?

could you please send me your project by mail?
Ralph Ringel
Vertrieb / Support
Tel: +49 (0)2631 941288-35
Antworten