#11
Hallo Herr Abrech,
Hallo Herr Rings,

Die Schaltzeiten der Logo-Schaltuhren sind BCD-Codiert.

Die Codierung erfolgt in 4 Blöcken a 4 Bit. Es wird also jede Ziffer mit 4 Bit dezimal von 0-9 codiert.
Deswegen kann man die Uhrzeit in der Spalte Hex auch "sehen". Der Wert der Variablen entspricht aber nicht der Zeit.

Ich werde mir also nun ein VB-Skript stricken, um die 4 Ziffern einzeln aus den Variablen zu separieren, und in Minuten umzurechnen.
Dann kann ich sie im Zeitfeld anzeigen.
Und für die Eingabe der Zeiten das Ganze andersrum.

Bezüglich Der BCD-Codierung habe ich zur bessern Verständniss noch eine kleine Tabelle angehängt.

Für Ihre Hilfe und den diversen Lösungsversuchen möchte ich mich nocheimal recht herzlich bedanken.

LG
Stewe


Angehängte Dateien
.pdf   BCD-Codierung.pdf (Größe: 3,89 KB / Downloads: 5)