VTC-BC72 Modbus RTU - Energiewende - 15.10.2022

Hallo nettes Visam Team.

Versuche das VTC mit dem Eastron SDM630 Energiezähler zu koppeln.
Das SDM630 tauscht Daten mit dem Wechselrichter aus, ein Modbus Gateway zeigt alle Daten korrekt an.
Die Busdiagno im SDM630 zeigt keinen Fehler an.
Das VKK ist auf Modbus RTU gestellt, Parameter mit dem SDM630 identisch.
Die COM3 wurde mit der COM3_HalfDublex.exe von 2011 (hoffentlich, wie kontrolliere ich das?) auf Halb Duplex umgestellt.  
Die VKK-Info zeigt den Fehler 10005 an.

Was tun?


RE: VTC-BC72 Modbus RTU - S.Rings - 17.10.2022

(15.10.2022, 12:55)Energiewende schrieb: Hallo nettes Visam Team.

Versuche das VTC mit dem Eastron SDM630 Energiezähler zu koppeln.
Das SDM630 tauscht Daten mit dem Wechselrichter aus, ein Modbus Gateway zeigt alle Daten korrekt an.
Die Busdiagno im SDM630 zeigt keinen Fehler an.
Das VKK ist auf Modbus RTU gestellt, Parameter mit dem SDM630 identisch.
Welches VTC verwenden Sie,Können Sie die Parameter einmal posten ?


(15.10.2022, 12:55)Energiewende schrieb: Die COM3 wurde mit der COM3_HalfDublex.exe von 2011 (hoffentlich, wie kontrolliere ich das?) auf Halb Duplex umgestellt.  
was ist das für ein Programm(COM3_HalfDublex.exe) , mir unbekannt.

(15.10.2022, 12:55)Energiewende schrieb: Die VKK-Info zeigt den Fehler 10005 an.
Der Fehler besagt das keine Daten emfangen wurden.