Hallo Zusammen,

ich muss eine S7-1500SP mit VBase koppeln. Kann ich das über S7 Ethternet (RFC1006) und was für ein TSAP muss dann eingestellt werden?

Danke im Voraus.


RE: Anbindung S7-1500SP - R.Ringel - 02.03.2018

Hallo,
die Kopplung geht über RFC1006 ISO over TCP.
Der TSAP ist 3/0 oder 3/1