Wie sind die Verbindungseinstellungen bei einem Modbus TCIP  von Adam.

Bei der Version8 hat es mit dem Datenbereich 9 geklappt.

Mit der neuen Version 9 will es nicht funktionieren ???
Hallo geothermie,
die Kopplung zu ADAM-6000 Modulen sollte mit "R Input Registers + 40000 Offset [04]" funktionieren.

Bei den ADAM-6000 Modulen sind die genauen Adressen für jedes Modul im Handbuch nachlesbar.
Für den ADAM-6017 ist der erste Analgoeingang auf Adresse 40001 beschrieben, der achte Analgoeingang auf Adresse 40008.
Die komplette Belegung der Register steht im ADAM-Handbuch im Kapitel B.2.2 auf Seite 233.
Welcher Port muß eingestellt werden 502 ?
ja, Port 502!